고압식 이산화탄소소화설비에서 내용적 68L인 저장용기에 소화약제 50k… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
고압식 이산화탄소소화설비에서 내용적 68L인 저장용기에 소화약제 50kg을 충전하였다. 이 용기의 충전비와 화재안전기술기준 적합 여부로 옳은 것은?
1
0.74 — 고압식 기준에 적합하다.
2
1.36 — 고압식 기준에 적합하다.
3
1.47 — 고압식 기준에 적합하다.
4
1.36 — 고압식 기준에 미달하여 부적합하다.
해설
충전비는 약 1.36으로 고압식 기준에 미달하여 부적합하다.
충전비 = 용기 내용적(L) ÷ 약제 중량(kg)
68 ÷ 50 = 1.36고압식 저장용기의 충전비는 1.5 이상 1.9 이하, 저압식은 1.1 이상 1.4 이하여야 한다. 충전비가 작다는 것은 같은 용기에 약제를 너무 많이 넣었다는 뜻이다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.4·2.1.2.1
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.