모두CBT

다음 특정소방대상물에 법적으로 설치하지 않아도 되는 소방시설은?주용도:… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사

다음 특정소방대상물에 법적으로 설치하지 않아도 되는 소방시설은?

주용도: 근린생활시설(목욕장 없음)
규모: 지하 1층(바닥면적 1,100㎡), 지상 1~4층(각 층 바닥면적 650㎡)
연면적: 3,700㎡
무창층: 없음
※ 제시된 조건 외에는 고려하지 않는다.
1
옥내소화전설비
2
옥외소화전설비
3
스프링클러설비
4
비상방송설비
해설

지상 1층과 2층 바닥면적 합계가 1,300㎡로 9천㎡ 미만이므로 옥외소화전설비는 설치 대상이 아니다.

  • 연면적 3천㎡ 이상이므로 옥내소화전설비를 모든 층에 설치한다.
  • 지하층 바닥면적이 1천㎡ 이상이므로 그 지하 1층에 스프링클러설비를 설치한다.
  • 연면적 3천5백㎡ 이상이므로 비상방송설비를 모든 층에 설치한다.

근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 별표4 제1호다목·라목·사목, 제2호바목