옥외소화전이 47개 설치된 특정소방대상물에서 화재안전기술기준상 소화전함… | [소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 3회 기출복원 모의고사
옥외소화전이 47개 설치된 특정소방대상물에서 화재안전기술기준상 소화전함의 최소 설치개수와 옥외소화전설비 수원의 최소 저수량을 바르게 짝지은 것은?
1
15개, 14㎥
2
16개, 21㎥
3
16개, 14㎥
4
47개, 329㎥
해설
소화전함은 최소 16개, 수원은 14㎥ 이상이다.
소화전함: 31개 이상이면 3개마다 1개 이상 → 47 ÷ 3 = 15.67 → 16개
수원: 설치개수(최대 2개) × 7㎥ = 2 × 7 = 14㎥옥외소화전이 10개 이하이면 소화전마다 5m 이내에 1개 이상, 11개 이상 30개 이하이면 11개 이상의 소화전함을 분산 설치한다.
근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.1.1·2.4.1
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.