대형 판매시설 지하 1층 푸드코트에서 도시가스(LNG)를 사용하고 있어 분리형 가스누설경보기를 설치하려 한다. 탐지부 설치에 관한 설명으로 옳은 것은?

1
천장에서 탐지부 하단까지 0.3m 이하가 되게 설치한다.
2
바닥에서 탐지부 상단까지 0.3m 이하가 되게 설치한다.
3
연소기 중심에서 직선 12m 이내에 1개 이상 설치한다.
4
LNG는 프로판이 주성분(증기비중 약 1.5)이라 낮게 단다.
해설

LNG는 공기보다 가벼우므로 탐지부는 천장으로부터 하단까지 0.3m 이하가 되도록 설치한다.

  • 바닥면으로부터 상단까지 0.3m 이하는 LPG처럼 공기보다 무거운 가스를 쓸 때의 기준이다.
  • 탐지부는 가스연소기 중심으로부터 직선거리 8m(공기보다 무거운 가스는 4m) 이내에 1개 이상 설치한다.
  • LNG의 주성분은 메탄이고 증기비중이 약 0.6이며, 프로판·부탄이 주성분이고 증기비중 1.5 이상인 것은 LPG다.

근거: 가스누설경보기의 화재안전기술기준(NFTC 206) 2.1.3.1·2.1.3.2, 소방학개론 일반이론 — LPG·LNG 성상