2026년 4월에 지상 12층 업무시설의 축압식 분말소화기를 작동점검하… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사
2026년 4월에 지상 12층 업무시설의 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 소화기 본체·호스·안전핀에는 변형·손상이나 부식이 없었고, 제조연월은 2015년 11월이며, 지시압력계는 그림과 같았다. 소화기구 점검표의 (가)~(다)에 적을 점검결과로 옳은 것은? (단, 양호는 ○, 불량은 ×로 표기한다)
| 점검번호 | 점검항목 | 점검결과 |
|---|---|---|
| 1-A-006 | 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부 | (가) |
| 1-A-007 | 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부 | (나) |
| 1-A-008 | 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부 | (다) |
1
(가) ○, (나) ○, (다) ×
2
(가) ○, (나) ×, (다) ×
3
(가) ×, (나) ×, (다) ○
4
(가) ○, (나) ×, (다) ○
해설
외관은 이상이 없어 (가)는 ○, 지침이 녹색 범위를 벗어났으므로 (나)는 ×, 제조 후 10년이 지났으므로 (다)도 ×로 적는다.
지시압력계 지침이 녹색 범위 밖이면 압력이 적정하지 않은 것이며, 녹색 범위보다 높은 쪽을 가리키면 과압 상태다. 분말소화기의 내용연수는 10년이므로 2015년 11월 제조품은 2025년 11월에 내용연수가 지나 교체 대상이다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-A-006~1-A-008; 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제17조제1항, 같은 법 시행령 제19조