모두CBT

그림은 구경 13 mm 직사형 관창으로 옥내소화전의 방수압력을 측정할 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사

그림은 구경 13 mm 직사형 관창으로 옥내소화전의 방수압력을 측정할 때 방수압력측정계(피토게이지)를 댈 수 있는 위치 ㄱ~ㄹ을 나타낸 것이다. 올바른 측정 위치는?

문제 이미지
1
ㄱ
2
ㄴ
3
ㄷ
4
ㄹ
해설

방수압력은 직사형 관창으로 봉상주수하면서 노즐 선단에서 노즐 구경의 1/2(13 mm 노즐이면 6.5 mm) 떨어진 지점에 피토게이지 끝을 물줄기와 직각으로 대어 측정하므로 ㄴ이 옳다.

  • ㄱ은 피토게이지 끝을 노즐 안으로 넣은 것으로 측정 위치가 아니다.
  • ㄷ은 노즐 선단에서 구경의 1/2보다 훨씬 멀리 떨어진 위치다.
  • ㄹ은 거리는 맞지만 물줄기와 직각이 아니라 비스듬히 대었다.

근거: 소방안전관리 실무 — 방수압력 측정 방법(피토게이지·직사형 관창); 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표5 옥외소화전설비 성능시험조사표 비고