지하 3층·지상 15층 업무시설의 유도등을 작동점검하면서 예비전원 상태를 확인하려고 한다. 점검 방법과 기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
상용전원에 연결된 상태에서 켜져 있으면 예비전원도 정상이다.
2
점검스위치를 당겼을 때 유도등이 꺼지면 예비전원이 정상이다.
3
예비전원 점등을 확인하며, 11층 이상 층~피난층은 60분 이상이다.
4
층수와 관계없이 모든 예비전원이 20분 이상 작동하면 적합하다.
해설
유도등 예비전원은 점검스위치(인출선)를 당기거나 점검버튼을 눌러 상용전원이 끊긴 상태에서 점등되는지로 확인하고, 11층 이상의 층에서 피난층에 이르는 부분의 유도등은 60분 이상 작동할 용량이어야 한다.
- 상용전원으로 켜져 있는 것만으로는 예비전원의 성능을 알 수 없다.
- 점검스위치를 당겼을 때 꺼진다면 예비전원이 불량하거나 충전되지 않은 것이다.
- 20분은 일반 기준이고, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 층 등에는 60분 기준이 따로 적용된다.
근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 2.7.2.2; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 21-A-002·21-A-004