지상 7층 업무시설의 피난기구를 작동점검한 결과이다. 부적합으로 판정해… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사
지상 7층 업무시설의 피난기구를 작동점검한 결과이다. 부적합으로 판정해야 하는 것은?
1
5층: 창틀에 걸쳐 내리는 이동식 금속 사다리를 비치하였다.
2
3층: 피난사다리 개구부가 가로 0.6m, 세로 1.2m이다.
3
3층: 개구부 하단이 바닥에서 1.3m여서 고정 발판을 두었다.
4
3층: 위치표시 표지와 사용방법 표지가 붙어 있다.
해설
4층 이상의 층에 피난사다리를 두는 경우에는 금속성 고정사다리와 쉽게 피난할 수 있는 노대를 설치해야 하므로, 5층에 이동식 사다리를 비치한 것은 부적합이다.
피난기구를 설치하는 개구부는 가로 0.5 m 이상, 세로 1 m 이상이어야 하고, 개구부 하단이 바닥에서 1.2 m 이상이면 발판 등을 둔다. 위치표시 표지와 사용방법 표지를 붙였는지도 점검 대상이다.
근거: 피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 2.1.3.1·2.1.3.4; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 20-A-002·20-A-006
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요