지하 1층 발전기실 이산화탄소소화설비의 솔레노이드밸브 격발시험을 마치고 설비를 원래 상태로 되돌리려고 한다. 〈보기〉의 조치를 순서대로 바르게 나열한 것은?
ㄱ. 기동용기에서 선택밸브로 가는 조작동관을 결합한다.
ㄴ. 격발된 솔레노이드밸브를 원위치로 복구한다.
ㄷ. 제어반의 복구스위치를 누른다.
ㄹ. 솔레노이드밸브의 안전핀을 제거한다.
ㅁ. 제어반에서 솔레노이드밸브의 연동을 정지한다.
ㅂ. 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한 뒤 기동용기에 결합한다.
1
ㄷ → ㅁ → ㅂ → ㄴ → ㄹ → ㄱ
2
ㄷ → ㅁ → ㄴ → ㄹ → ㅂ → ㄱ
3
ㄷ → ㅁ → ㄴ → ㅂ → ㄹ → ㄱ
4
ㄷ → ㅁ → ㄱ → ㄴ → ㅂ → ㄹ
해설
복구는 제어반 복구스위치 → 솔레노이드밸브 연동 정지 → 격발된 밸브 원위치 → 안전핀을 꽂은 채 기동용기에 결합 → 안전핀 분리 → 조작동관 연결 순서로 한다.
격발된 솔레노이드밸브는 파괴침이 튀어나와 있으므로 먼저 원위치로 복구해야 기동용기에 결합할 수 있다. 결합은 안전핀을 꽂은 채 하고 결합을 마친 뒤 안전핀을 뽑으며, 조작동관은 맨 마지막에 연결해 오방출을 막는다.
근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 후 복구 절차