지하 2층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검을 위하여 동관 분리, 안전핀 체결 후 솔레노이드밸브 분리, 안전핀 제거까지 안전조치를 마쳤다. 감지기 A회로를 작동시켜 화재표시와 경보를 확인한 뒤 이어서 B회로를 작동시켰다. B회로를 작동시킨 뒤 새로 확인되는 현상으로 옳은 것은? (단, 솔레노이드 절환스위치는 자동 위치이다)

1
지연시간 후 분리해 둔 솔레노이드밸브 파괴침이 격발된다.
2
제어반의 화재표시등이 처음으로 점등된다.
3
방호구역 출입구 부근의 방출표시등이 점등된다.
4
기동용기가 열려 저장용기 약제가 배관으로 방출된다.
해설

B회로까지 작동하면 교차회로 조건이 충족되어, 설정된 지연시간이 지난 뒤 분리해 둔 솔레노이드밸브의 파괴침이 격발된다.

화재표시와 경보는 A회로만 작동했을 때 이미 나타나므로 새로 확인되는 현상이 아니다. 솔레노이드밸브를 기동용기에서 떼어 두었으므로 기동용기와 저장용기는 열리지 않고, 약제가 흐르지 않아 압력스위치가 동작하지 않으니 방출표시등도 켜지지 않는다.

근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.3.3·2.4.1.1·2.9.1.2; 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 감지기 동작 시 확인사항