지상 18층 업무시설 12층 탕비실에서 조리 중 발생한 연기로 감지기가… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사

지상 18층 업무시설 12층 탕비실에서 조리 중 발생한 연기로 감지기가 동작하여 경보가 울렸다. 현장을 확인한 결과 실제 화재가 아니어서 소방안전관리자가 수신기에서 주경종과 지구경종을 정지시켰다. 바로 다음에 해야 할 조치로 옳은 것은?

1
수신기의 복구스위치를 눌러 화재표시를 초기화한다.
2
동작한 감지기를 복원·교체하여 비화재보 원인을 없앤다.
3
주경종·지구경종 정지 스위치를 원래 위치로 되돌린다.
4
수신기의 스위치주의 표시등이 꺼졌는지 확인한다.
해설

음향장치를 정지한 다음에는 비화재보의 원인을 제거한다. 동작한 감지기를 확인해 원상태로 돌리거나 교체하고, 발신기가 눌렸다면 누름스위치를 복구한다.

전체 흐름은 수신기 확인 → 현장 확인(실제 화재인지 판단) → 주경종·지구경종 정지 → 비화재보 원인 제거 → 수신기 복구 → 경종 정지 스위치 복구 → 스위치주의 표시등 소등 확인이다. 원인을 없애기 전에 수신기를 복구하면 화재신호가 다시 들어와 정상 상태로 돌아오지 않는다.

근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보 대처 및 수신기 복구 절차; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 15-B-002