그림은 전기실과 발전기실을 방호하는 가스계 소화설비 제어반을, 전기실에서 화재가 감지된 직후에 확인한 상태이다. 이 상태에 대한 판단으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
교차회로 조건은 갖췄으나 절환스위치가 정지라 자동기동이 안 된다.
2
전기실 가스방출 표시등이 꺼져 있으므로 B회로가 단선되었다.
3
화재표시등과 사이렌이 작동하므로 약제가 이미 방출되었다.
4
발전기실 절환스위치가 자동이므로 발전기실에 약제가 방출 중이다.
해설
전기실 감지기 A·B가 모두 점등되어 교차회로 조건은 충족되었지만, 전기실 솔레노이드 절환스위치가 정지에 있어 자동기동이 되지 않는 상태다.
화재표시와 사이렌은 감지기 신호만으로 작동하고, 가스방출 표시등은 약제가 실제로 방출되어야 켜진다. 전기실 가스방출 표시등이 꺼져 있으므로 약제는 방출되지 않았으며, 감지기 B 표시등이 켜져 있어 B회로 단선으로 볼 수도 없다.
발전기실은 감지기가 작동하지 않았으므로 절환스위치가 자동이라도 방출되지 않는다. 점검 뒤 절환스위치를 자동으로 되돌리지 않은 것이므로 즉시 복구해야 하며, 켜져 있는 스위치주의 표시등도 이를 알려 준다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.9.1.2·2.4.1.2.3·2.4.1.2.4
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요