방화구획에 사용하는 방화문과 방화구획 부재의 성능에 관한 설명으로 옳은… | [소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 4회 기출복원 모의고사
방화구획에 사용하는 방화문과 방화구획 부재의 성능에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
60분 방화문은 연기·불꽃 60분 이상, 열 30분 이상 차단한다.
2
자동방화셔터는 피난용 방화문에서 5m 안쪽에 따로 둔다.
3
30분 방화문은 연기·불꽃 차단 시간이 30분 이상 90분 미만이다.
4
60분+ 방화문은 상시 닫힘 또는 연기·불꽃 감지 자동 닫힘 구조이다.
해설
방화구획용 60분+·60분 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 연기 또는 불꽃을 감지해 자동으로 닫히는 구조로 해야 한다.
연기·불꽃 감지로 닫히게 할 수 없는 경우에만 온도를 감지해 닫히는 구조로 할 수 있다.
- 열을 30분 이상 차단하는 성능까지 갖춘 것은 60분+ 방화문이며, 60분 방화문은 연기·불꽃 차단 60분 이상만 요구한다.
- 자동방화셔터는 방화문으로부터 3m 이내에 별도로 설치한다.
- 30분 방화문은 연기·불꽃 차단시간이 30분 이상 60분 미만이다.
근거: 건축법 시행령 제64조제1항, 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조제2항제1호·제4호
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요