지상 25층 오피스텔의 각 실에 습식 스프링클러설비가 설치되어 있다. … | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
지상 25층 오피스텔의 각 실에 습식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 한 실에서 불이 나 폐쇄형 헤드 1개가 열린 뒤 〈보기〉의 현상이 일어나는 순서로 옳은 것은?
㉠ 습식유수검지장치의 압력스위치가 작동하여 사이렌이 울리고 감시제어반에 화재표시등과 밸브개방표시등이 켜진다.
㉡ 2차 측 배관의 수압이 떨어진다.
㉢ 1차 측 수압으로 습식유수검지장치의 클래퍼가 열려 물이 2차 측으로 흐른다.
㉣ 배관 압력이 기동점 아래로 떨어져 기동용수압개폐장치의 압력스위치가 작동하고 펌프가 기동한다.
㉤ 열린 헤드에서 배관 속 가압수가 곧바로 방수된다.
1
㉤ → ㉡ → ㉢ → ㉠ → ㉣
2
㉡ → ㉤ → ㉢ → ㉠ → ㉣
3
㉤ → ㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉠
4
㉢ → ㉤ → ㉡ → ㉠ → ㉣
해설
습식 스프링클러설비는 헤드 개방과 동시에 방수 → 2차 측 수압 저하 → 클래퍼 개방 → 유수검지장치 압력스위치 작동(경보·표시등) → 기동용수압개폐장치에 의한 펌프 기동 순서로 움직인다.
습식은 헤드까지 배관 안이 가압수로 차 있어 헤드가 열리는 즉시 물이 나오고, 감지기 없이 유수검지장치가 유수를 검지해 경보를 낸다. 펌프는 방수가 계속되어 배관 압력이 기동점 아래로 떨어진 뒤에야 기동한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23·2.6.1.1·2.6.2.1; 소방안전관리 실무 — 습식 스프링클러설비 작동순서
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.