펌프 점검을 마친 뒤 옥내소화전설비 제어반을 확인하였더니 그림과 같은 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
펌프 점검을 마친 뒤 옥내소화전설비 제어반을 확인하였더니 그림과 같은 상태였다. 화재가 없는 평상시 유지 상태로 되돌리기 위한 조치로 옳은 것은? (단, 설비는 고장 없이 정상이다)
1
감시제어반 주펌프 '정지'·선택스위치 '연동', 동력제어반 충압펌프 '자동'
2
감시제어반 선택스위치만 '연동'으로 돌리고 동력제어반은 그대로 둔다.
3
동력제어반 주펌프 선택스위치를 '수동'으로 돌려 충압펌프와 맞춘다.
4
감시제어반 선택스위치를 '수동'으로 돌려 주펌프 기동을 확인한 뒤 유지한다.
해설
평상시에는 감시제어반을 선택스위치 연동·주펌프 정지·충압펌프 정지로, 동력제어반의 두 펌프 선택스위치를 자동으로 두어야 하므로 세 가지를 모두 바로잡아야 한다.
그림에서는 감시제어반 선택스위치가 정지, 주펌프 스위치가 기동에 남아 있고, 동력제어반 충압펌프가 수동으로 계속 돌고 있다. 주펌프 스위치를 기동에 둔 채 선택스위치를 수동으로 돌리면 주펌프가 곧바로 기동하므로, 주펌프 스위치부터 정지로 내린다.
- 선택스위치만 돌리면 충압펌프가 수동으로 계속 운전되어 압력에 따른 자동 기동·정지가 되지 않는다.
- 동력제어반 주펌프를 수동으로 돌리면 자동기동 기능까지 잃는다.
- 선택스위치를 수동에 두면 화재 시 압력 저하에 따른 자동기동이 되지 않는다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2·2.2.1.9; 소방안전관리 실무 — 감시제어반·동력제어반 평상시 스위치 위치
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요