지하 3층·지상 22층 업무시설의 방재실에서 전기실과 발전기실을 방호하… | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
지하 3층·지상 22층 업무시설의 방재실에서 전기실과 발전기실을 방호하는 가스계 소화설비 제어반이 그림과 같은 상태로 확인되었다. 제어반 상태를 잘못 해석한 것은? (단, 그림에 표시되지 않은 조건은 고려하지 않는다)
1
전기실 교차회로 중 한 회로의 감지기만 작동하였다.
2
음향정지 스위치가 눌려 경보가 울리지 않고 스위치주의등이 켜졌다.
3
가스방출 표시등이 꺼져 있으므로 약제는 방출되지 않았다.
4
솔레노이드 절환스위치가 자동이므로 지연시간 후 약제가 방출된다.
해설
전기실은 감지기A만 작동해 교차회로가 성립하지 않았으므로, 지연시간이 지나면 곧 약제가 방출된다는 설명이 옳지 않다.
가스계 소화설비는 인접한 두 감지기회로가 모두 감지해야 기동장치가 작동하며, 한 회로만 감지한 단계에서는 화재표시와 경보만 나타난다. 그림에서도 '지연중' 표시등이 꺼져 있어 방출 지연 타이머가 시작되지 않았다.
- 감지기A만 점등되어 한 회로만 작동한 상태이다.
- 눌린 음향정지 스위치 때문에 경보음이 멈추고 스위치주의등이 켜졌다.
- 가스방출 표시등 소등은 약제가 방출되지 않았음을 나타낸다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.9.1.2·2.4.1.2.3