대형소화기의 기준과 설치에 관한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 5회 기출복원 모의고사
대형소화기의 기준과 설치에 관한 설명으로 옳은 것을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?
㉠ 대형소화기를 설치해야 할 부분에 옥내소화전설비를 설치한 경우, 그 설비의 유효범위 안의 부분에는 대형소화기를 설치하지 않을 수 있다.
㉡ 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 대형소화기까지의 보행거리가 30m 이내가 되도록 배치한다.
㉢ 분말 대형소화기에 충전하는 소화약제의 양은 20㎏ 이상이어야 한다.
㉣ 이산화탄소 대형소화기에 충전하는 소화약제의 양은 30㎏ 이상이면 된다.
1
㉠, ㉡
2
㉠, ㉡, ㉢
3
㉡, ㉢, ㉣
4
㉠, ㉢, ㉣
해설
옳은 것은 ㉠·㉡·㉢이고, 이산화탄소 대형소화기의 충전량을 30㎏으로 적은 ㉣이 틀렸다.
대형소화기의 충전량은 물 80L, 강화액 60L, 할로겐화합물 30㎏, 이산화탄소 50㎏, 분말 20㎏, 포 20L 이상이다. 30㎏은 할로겐화합물소화기의 기준이다.
대형소화기는 보행거리 30m 이내마다 배치하며, 옥내소화전·스프링클러·물분무등·옥외소화전설비를 설치하면 그 유효범위 안에는 설치하지 않을 수 있다.
근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.4.2·2.2.2, 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제10조
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.