연면적 20,000㎡인 판매시설에 설치하는 피난구유도등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
출입구 3개 이상, 보행거리 30m 이하면 주된 출입구 2곳 외는 생략한다.
2
피난구 또는 피난경로 출입구를 표시하여 피난을 유도하는 등이다.
3
표시면은 녹색 바탕에 백색 문자로 피난유도를 표시한다.
4
지상 직통 출입구 인근 천장에 화살표 표시 피난구유도등을 추가 설치한다.
해설

출입구 3개소 이상 거실의 피난구유도등 생략 규정은 판매시설에는 적용되지 않으므로, 판매시설 매장에서 생략할 수 있다는 설명이 옳지 않다.

이 생략 규정은 공연장·집회장·관람장·전시장·판매시설·운수시설·숙박시설·노유자시설·의료시설·장례식장을 제외한다.

피난구유도등의 표시면은 녹색 바탕에 백색 문자이고, 지상 출입구나 직통계단 출입구 인근 천장에는 기존 유도등 면과 수직으로 화살표가 표시된 피난구유도등을 추가 설치한다.

근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 1.7.1.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.8.1.4, 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제9조