지상 18층 오피스텔 12층 복도의 발신기 누름스위치를 누군가 장난으로… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사
지상 18층 오피스텔 12층 복도의 발신기 누름스위치를 누군가 장난으로 눌러 경보가 울렸다. 다음은 소방안전관리자의 조치 순서를 정리한 것이다. ㉠과 ㉡에 들어갈 조치로 옳은 것은?
1단계: 수신기의 화재표시등과 12층 지구표시등 확인
2단계: 12층 현장에서 실제 화재 여부 확인
3단계: ( ㉠ )
4단계: 12층 발신기의 누름스위치를 원래 위치로 복구
5단계: ( ㉡ )
6단계: 주경종·지구경종 정지스위치를 정상 위치로 되돌리고 스위치주의등 소등 확인
1
㉠ 경종 정지스위치로 음향 정지, ㉡ 복구스위치로 화재신호 해제
2
㉠ 복구스위치로 화재신호 해제, ㉡ 경종 정지스위치로 음향 정지
3
㉠ 경종 정지스위치로 음향 정지, ㉡ 예비전원시험으로 축전지 확인
4
㉠ 도통시험으로 12층 회로 단선 확인, ㉡ 복구스위치로 화재신호 해제
해설
㉠은 음향장치 정지, ㉡은 수신기 복구이다.
비화재보 시에는 수신기 확인 → 현장 확인 → 음향장치 정지 → 원인 제거(발신기 복구) → 수신기 복구 → 음향장치 복구·스위치주의등 확인 순으로 처리한다. 발신기를 먼저 복구해야 수신기 복구스위치를 눌렀을 때 화재신호가 다시 들어오지 않는다.
- 원인을 없애기 전에 수신기를 복구하면 발신기 신호가 계속 들어와 화재표시가 다시 나타난다.
- 예비전원시험과 도통시험은 비화재보 복구 절차에 속하지 않는다.
근거: 소방안전관리 실무 — 비화재보 대처 및 수신기 복구 절차
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요