지상 20층 업무시설의 특별피난계단 부속실 제연설비(부속실 단독 제연)… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사

지상 20층 업무시설의 특별피난계단 부속실 제연설비(부속실 단독 제연)를 점검하였다. 옥내에는 스프링클러설비가 설치되어 있고 측정 결과가 〈보기〉와 같을 때, 기준에 맞지 않는 층은?

층측정 조건측정 결과
5층모든 출입문을 닫고 제연설비 가동부속실과 옥내 사이 차압 14 Pa
9층모든 출입문을 닫고 제연설비 가동출입문 개방에 필요한 힘 105 N
12층10층 부속실 출입문을 일시 개방한 상태12층 부속실과 옥내 사이 차압 8 Pa
16층모든 출입문을 닫고 제연설비 가동차압 30 Pa, 출입문 개방에 필요한 힘 98 N
1
5층
2
9층
3
12층
4
16층
해설

출입문이 일시 개방될 때 닫혀 있는 다른 층의 차압은 기준 차압의 70 % 이상이어야 하는데, 12층은 8 Pa로 미달하여 부적합이다.

스프링클러설비가 설치된 경우 최소차압 = 12.5 Pa
출입문 개방 시 다른 층 최소차압 = 12.5 × 0.7 = 8.75 Pa
12층 측정값 8 Pa는 8.75 Pa에 못 미치므로 부적합

5층(14 Pa)과 16층(30 Pa)은 최소차압 12.5 Pa 이상이고, 9층(105 N)과 16층(98 N)의 개방력은 110 N 이하 기준에 맞는다.

근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.3.1·2.3.2·2.3.3