지상 20층 업무시설의 특별피난계단 부속실 제연설비(부속실 단독 제연)를 점검하였다. 옥내에는 스프링클러설비가 설치되어 있고 측정 결과가 〈보기〉와 같을 때, 기준에 맞지 않는 층은?
| 층 | 측정 조건 | 측정 결과 |
|---|---|---|
| 5층 | 모든 출입문을 닫고 제연설비 가동 | 부속실과 옥내 사이 차압 14 Pa |
| 9층 | 모든 출입문을 닫고 제연설비 가동 | 출입문 개방에 필요한 힘 105 N |
| 12층 | 10층 부속실 출입문을 일시 개방한 상태 | 12층 부속실과 옥내 사이 차압 8 Pa |
| 16층 | 모든 출입문을 닫고 제연설비 가동 | 차압 30 Pa, 출입문 개방에 필요한 힘 98 N |
1
5층
2
9층
3
12층
4
16층
해설
출입문이 일시 개방될 때 닫혀 있는 다른 층의 차압은 기준 차압의 70 % 이상이어야 하는데, 12층은 8 Pa로 미달하여 부적합이다.
스프링클러설비가 설치된 경우 최소차압 = 12.5 Pa
출입문 개방 시 다른 층 최소차압 = 12.5 × 0.7 = 8.75 Pa
12층 측정값 8 Pa는 8.75 Pa에 못 미치므로 부적합5층(14 Pa)과 16층(30 Pa)은 최소차압 12.5 Pa 이상이고, 9층(105 N)과 16층(98 N)의 개방력은 110 N 이하 기준에 맞는다.
근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.3.1·2.3.2·2.3.3