그림은 화재가 없는 평상시에 지상 18층 오피스텔 9층 복도의 옥내소화… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사
그림은 화재가 없는 평상시에 지상 18층 오피스텔 9층 복도의 옥내소화전함을 순회점검하며 확인한 상단부 상태이다. 이에 대한 판정으로 옳은 것은?
1
기동표시등이 꺼져 있으므로 주펌프가 기동할 수 없다.
2
응답표시등이 꺼져 있으므로 발신기 회로 단선이다.
3
기동표시등은 녹색이어야 하므로 적색등은 불량이다.
4
위치표시등은 평상시 켜져 있어야 하므로 꺼짐은 불량이다.
해설
옥내소화전 위치표시등은 평상시에도 늘 켜져 있어야 하므로 꺼져 있는 것은 불량이다.
가압송수장치의 기동표시등은 함의 상부 또는 그 직근에 적색등으로 설치하며, 펌프가 기동했을 때만 켜지므로 평상시 꺼져 있는 것이 정상이다. 발신기 응답표시등도 발신기 신호가 수신기에 전달되었을 때 켜지는 등이다.
- 기동표시등 소등은 펌프가 정지해 있다는 뜻일 뿐 기동 불능을 뜻하지 않는다.
- 응답표시등 소등은 발신기가 눌리지 않은 평상시 상태다.
- 기동표시등은 적색등으로 해야 한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.4.3.1·2.4.3.2; 소방안전관리 실무 — 옥내소화전함 표시등 판독