지하 1층 전산실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 격발시험을 위해 기동용… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사
지하 1층 전산실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 격발시험을 위해 기동용기에서 솔레노이드밸브를 분리하는 안전조치를 마친 뒤, 교차회로 감지기 중 A회로만 동작시켰다. 이때 확인할 수 없는 현상만을 〈보기〉에서 모두 고른 것은?
ㄱ. 제어반의 화재표시등 점등
ㄴ. 제어반의 A회로 감지기 표시등 점등
ㄷ. 해당 방호구역의 음향경보 작동
ㄹ. 지연시간이 지난 뒤 솔레노이드밸브 파괴침 동작
ㅁ. 방호구역 출입구 부근의 방출표시등 점등
1
ㄷ, ㅁ
2
ㄹ, ㅁ
3
ㄱ, ㄹ, ㅁ
4
ㄷ, ㄹ, ㅁ
해설
A회로 하나만 동작하면 기동 조건이 갖추어지지 않으므로 솔레노이드밸브 격발(ㄹ)과 방출표시등 점등(ㅁ)은 확인할 수 없다.
감지기 회로는 교차회로방식이어서 두 회로가 모두 동작해야 솔레노이드밸브가 격발된다. 한 회로만 동작해도 제어반에는 화재표시와 해당 회로 감지기 표시가 나타나고, 방호구역에는 음향경보가 울린다.
방출표시등은 소화약제가 배관으로 흘러 압력스위치가 동작해야 켜지므로, 약제가 방출되지 않은 시험에서는 켜지지 않는다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.9.1.2·2.10.1.1; 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 감지기 동작 시 확인사항
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.