그림과 같이 지상 12층 업무시설 3층 복도의 연기감지기를 작동시험하고 있다. 시험 방법과 확인사항으로 옳은 것은?

문제 이미지
1
감지기 작동표시등, 수신기 화재·3층 지구표시등 점등을 확인한다.
2
감지기가 작동하면 수신기 화재·3층 지구표시등이 꺼지는지 본다.
3
도통시험스위치를 눌러 둔 상태에서 시험해야 신호가 입력된다.
4
감지기 작동표시등만 켜지면 정상이므로 수신기는 확인하지 않는다.
해설

감지기 작동시험에서는 감지기의 작동표시등 점등과 함께 수신기의 화재표시등·지구표시등 점등을 확인해야 한다.

감지기가 화재신호를 보내면 수신기는 화재표시등과 해당 경계구역의 지구표시등을 켜고 음향장치를 울린다. 감지기에서만 작동이 확인되고 수신기에 표시되지 않으면 배선이나 수신기 쪽 이상을 의심해야 하므로 두 곳을 모두 본다.

  • 감지기가 작동하면 수신기의 표시등은 꺼지는 것이 아니라 켜진다.
  • 도통시험스위치는 감지기회로의 단선 여부를 확인하는 스위치로 작동시험과 관계가 없다.
  • 작동표시등만으로는 수신기까지 신호가 전달되었는지 알 수 없다.

근거: 소방안전관리 실무 — 감지기 작동시험 방법(감지기 작동표시등·수신기 화재표시 확인)