그림은 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 제어반이다. 전기실에서 화재가 발생해 교차회로 감지기 A·B가 모두 동작하고 1분이 지났으나 소화약제가 방출되지 않았다. 그림으로 판단할 수 있는 원인으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
교차회로 중 한 회로만 동작해 기동 조건이 안 갖추어졌다.
2
전기실 솔레노이드 절환스위치가 '정지'에 있어 격발되지 않았다.
3
제어반에 교류전원이 공급되지 않아 제어가 멈추었다.
4
발전기실 절환스위치가 '자동'에 있어 전기실 신호가 차단되었다.
해설

전기실 솔레노이드 절환스위치가 '정지'에 있으므로 감지기 A·B가 모두 동작해도 기동 출력이 나가지 않아 솔레노이드밸브가 격발되지 않는다.

제어반은 감지기 신호를 받아 음향경보와 약제 방출·지연을 제어하며, 감지기 회로는 교차회로방식이라 두 회로가 모두 동작해야 기동한다. 그림에서 전기실 감지기 A·B, 화재, 사이렌 표시등이 모두 켜져 있어 감지·경보는 정상이고 가스방출표시등만 꺼져 있다.

  • 감지기 A·B 표시등이 모두 켜져 있으므로 한 회로만 동작한 것이 아니다.
  • 교류전원표시등이 켜져 있어 전원 공급에는 이상이 없다.
  • 발전기실 절환스위치는 다른 방호구역의 것이어서 전기실 기동과 관계가 없다.

근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.4.1.1·2.9.1.2; 소방안전관리 실무 — 가스계 제어반 솔레노이드 절환스위치