지상 35층 아파트의 세대 주방에 설치된 주거용 주방자동소화장치를 작동점검하고 있다. 점검 내용으로 옳지 않은 것은?

1
LPG 세대는 탐지부가 천장에서 30㎝ 이하에 있는지 확인한다.
2
가스용은 탐지부가 수신부와 분리 설치되었는지 확인한다.
3
수신부가 열기·습기를 피해 상시 볼 수 있는 곳에 있는지 확인한다.
4
가스·전기 차단장치를 상시 점검할 수 있고 정상 작동하는지 확인한다.
해설

LPG는 공기보다 무거운 가스이므로 탐지부는 바닥 면으로부터 30 ㎝ 이하에 있어야 하며, 천장 면을 기준으로 확인한다는 설명이 옳지 않다.

천장 면으로부터 30 ㎝ 이하는 도시가스(LNG)처럼 공기보다 가벼운 가스를 쓰는 경우의 탐지부 위치다. 탐지부는 수신부와 분리해 설치하고, 수신부는 주위 열기류·습기의 영향이 없고 상시 볼 수 있는 곳에 둔다.

점검표도 수신부(예비전원·음향장치), 소화약제 지시압력, 방출구, 감지부, 탐지부, 차단장치 작동 여부를 확인하도록 정한다.

근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.2.1.3·2.1.2.1.4·2.1.2.1.5; 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 소화기구 및 자동소화장치 점검표 1-B-001~1-B-006