모두CBT

지상 20층 업무시설 지하 펌프실(수원의 수위가 펌프보다 낮음)에서 옥… | [소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 6회 기출복원 모의고사

지상 20층 업무시설 지하 펌프실(수원의 수위가 펌프보다 낮음)에서 옥내소화전설비 가압송수장치를 점검한 기록이 〈보기〉와 같다. 화재안전기술기준에 맞지 않는 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. 충압펌프의 토출압력을 주펌프 정격토출압력보다 낮게, 최고위 호스접결구의 자연압보다 0.15 MPa 높게 설정하였다.
ㄴ. 주펌프는 기동한 뒤 배관 압력이 설정값까지 회복되면 자동으로 정지하도록 제어반을 설정하였다.
ㄷ. 충압펌프에는 성능시험배관과 순환배관을 설치하지 않았다.
ㄹ. 주펌프 토출 측 압력계는 체크밸브 이전, 펌프 토출 측 플랜지 가까운 곳에 설치하였다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄴ, ㄹ
4
ㄷ, ㄹ
해설

충압펌프 토출압력이 자연압보다 0.2 MPa 이상 크지 않은 ㄱ과, 주펌프가 자동으로 정지되게 한 ㄴ이 기준에 맞지 않는다.

충압펌프의 토출압력은 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도 0.2 MPa 더 크게 하거나 가압송수장치의 정격토출압력과 같게 해야 한다. 가압송수장치는 한 번 기동되면 자동으로 정지되지 않아야 하며, 이 규정에서 빠지는 것은 충압펌프뿐이다.

성능시험배관과 순환배관은 충압펌프에는 두지 않아도 되고, 토출 측 압력계를 체크밸브 이전 플랜지 가까이에 둔 것은 기준대로다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.6·2.2.1.7·2.2.1.8·2.2.1.13.1·2.2.1.16

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.