지상 11층 업무시설의 사무실 천장에 습식 스프링클러설비가 설치되어 있다. 화재로 이 설비가 작동할 때 〈보기〉를 일어나는 순서대로 배열한 것으로 옳은 것은?

㉠ 배관 내 압력이 떨어져 기동용수압개폐장치의 압력스위치가 작동하고 펌프가 기동한다
㉡ 화재열로 폐쇄형 헤드가 개방되어 물이 방사된다
㉢ 습식유수검지장치의 클래퍼가 1차 측 물의 압력으로 밀려 열린다
㉣ 유수검지장치의 압력스위치가 작동하여 사이렌이 울리고 감시제어반의 화재표시등·밸브개방표시등이 켜진다
㉤ 유수검지장치 2차 측 배관의 수압이 낮아진다
1
㉡ → ㉤ → ㉢ → ㉣ → ㉠
2
㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉣ → ㉠
3
㉤ → ㉡ → ㉢ → ㉣ → ㉠
4
㉡ → ㉤ → ㉠ → ㉢ → ㉣
해설

습식은 헤드 개방·방수 → 2차 측 수압 저하 → 클래퍼 개방 → 유수검지장치 압력스위치 작동(사이렌·표시등) → 펌프 기동 순으로 작동한다.

습식스프링클러설비는 헤드까지 배관에 늘 가압수가 차 있어, 헤드가 열려 물이 나가면 2차 측 압력이 1차 측보다 낮아지면서 습식유수검지장치가 열린다. 물이 계속 흘러 배관 압력이 떨어진 뒤에야 기동용수압개폐장치의 압력스위치가 펌프를 기동시킨다.

근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 1.7.1.23; 소방안전관리 실무 — 습식 스프링클러설비 작동순서