지상 13층 업무시설의 옥내소화전설비를 점검하면서 최상층에서 옥내소화전 2개를 동시에 개방하고, 직사형 관창(노즐구경 13 mm) 선단에서 노즐구경의 1/2만큼 떨어진 곳에 피토게이지를 대어 0.25 MPa를 읽었다. 피토게이지로 측정한 옥내소화전 1개의 방수량과 그 판정으로 옳은 것은? (단, Q = 2.065 × D² × √P 이며 Q는 L/min, D는 mm, P는 MPa이다)
1
약 87 L/min — 방수량 기준 미달
2
약 174 L/min — 방수압력과 방수량 모두 적합
3
약 349 L/min — 방수압력과 방수량 모두 적합
4
약 373 L/min — 방수압력 초과로 감압장치 필요
해설
측정한 옥내소화전 1개의 방수량은 약 174 L/min이고 방수압력 0.25 MPa도 기준 범위 안이므로 모두 적합하다.
Q = 2.065 × D² × √P
= 2.065 × 13² × √0.25 = 2.065 × 169 × 0.5
≈ 174.5 L/min옥내소화전은 2개를 동시에 사용할 때 각 노즐선단 방수압력이 0.17 MPa 이상, 방수량이 130 L/min 이상이어야 하며, 0.7 MPa을 넘으면 호스접결구 인입 측에 감압장치를 설치한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3; 소방안전관리 실무 — 피토게이지 방수압력 측정과 방수량 산정