모두CBT

전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검(솔레노이드밸브 격발시험)… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사

전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 작동점검(솔레노이드밸브 격발시험)을 마친 뒤 설비를 평상시 상태로 복구하려고 한다. 〈보기〉의 조작을 순서대로 바르게 나열한 것은?

㉠ 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 다시 연결한다
㉡ 제어반의 솔레노이드밸브 절환스위치를 정지 위치로 둔다
㉢ 제어반의 복구스위치를 눌러 화재표시와 경보를 복구한다
㉣ 격발된 솔레노이드밸브를 원래 상태로 복구한다
㉤ 솔레노이드밸브에 안전핀을 끼운 상태로 기동용기에 결합한다
㉥ 절환스위치를 자동(연동) 위치로 돌린 뒤 솔레노이드밸브의 안전핀을 뽑는다
1
㉡ → ㉢ → ㉤ → ㉣ → ㉠ → ㉥
2
㉢ → ㉡ → ㉤ → ㉥ → ㉣ → ㉠
3
㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉥ → ㉠
4
㉢ → ㉡ → ㉣ → ㉤ → ㉠ → ㉥
해설

제어반을 먼저 복구하고 연동을 정지한 뒤 솔레노이드밸브 복구 → 안전핀을 낀 채 결합 → 연동 전환 후 안전핀 제거를 거쳐, 맨 마지막에 조작동관을 연결한다.

솔레노이드밸브는 안전핀으로 격발을 막은 상태에서 기동용기에 결합해야 복구 도중 오방출을 막을 수 있다. 조작동관은 다른 장치가 모두 정상 위치로 돌아온 것을 확인한 뒤 연결하여 마지막까지 약제 방출 경로를 끊어 둔다.

근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 후 복구 순서