스프링클러설비의 배관과 헤드 설치기준으로 옳은 것은? | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
스프링클러설비의 배관과 헤드 설치기준으로 옳은 것은?
1
교차배관은 가지배관과 수평 또는 그 밑에 두고 구경 40mm 이상
2
분기점 기준 한쪽 가지배관의 헤드는 10개 이하로 한다
3
헤드와 그 부착면 사이의 거리는 45cm 이하로 한다
4
습식의 시험장치는 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관 끝에 연결
해설
교차배관은 가지배관과 수평 또는 가지배관 밑에 설치하고 최소구경을 40mm 이상으로 해야 하므로 옳다.
- 한쪽 가지배관에 설치하는 헤드는 8개 이하로 해야 한다.
- 헤드와 부착면 사이의 거리는 30cm 이하로 해야 한다.
- 가장 먼 가지배관 끝에 연결하는 방식은 건식 설비의 시험장치이고, 습식 설비는 유수검지장치 2차 측 배관에 연결한다.
근거: 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 2.5.9.2·2.5.10.1·2.5.12.1·2.7.7.2
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요