소화활동설비의 설치기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

1
높이 31m 이상 또는 11층 이상이면 연결송수관설비는 습식
2
연결송수관 11층 이상 방수구는 쌍구형, 아파트 층은 단구형 가능
3
비상콘센트는 단상 220V·1.5kVA 이상, 전용회로당 10개까지
4
연결살수 송수구는 송수구역 헤드 20개 이하면 단구형 가능
해설

연결살수설비 송수구는 구경 65mm 쌍구형이 원칙이고, 하나의 송수구역 살수헤드가 10개 이하일 때만 단구형으로 할 수 있으므로 옳지 않다.

연결송수관설비는 높이 31m 이상 또는 지상 11층 이상이면 습식으로 하고, 11층 이상 부분의 방수구는 쌍구형(아파트 용도 층 등은 단구형 가능)으로 한다. 비상콘센트 전원회로는 단상교류 220V·1.5kVA 이상이며 한 전용회로에 10개 이하로 설치한다.

근거: 연결살수설비의 화재안전기술기준(NFTC 503) 2.1.1.3, 연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502) 2.2.1.2·2.3.1.3, 비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504) 2.1.2.1·2.1.2.8