옥내에 스프링클러설비가 설치된 업무시설의 특별피난계단 부속실 제연설비를… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
옥내에 스프링클러설비가 설치된 업무시설의 특별피난계단 부속실 제연설비를 점검하여 다음 결과를 얻었다. 판정으로 옳은 것은?
제연구역과 옥내 사이 차압(출입문 모두 닫힘): 15Pa
제연설비 가동 시 출입문 개방에 필요한 힘: 95N
다른 층 출입문을 일시 개방했을 때 개방되지 않은 층의 차압: 8Pa
1
세 항목 모두 기준에 적합하다.
2
제연구역과 옥내 사이 차압이 40Pa에 못 미쳐 부적합하고, 나머지는 적합하다.
3
개방되지 않은 층의 차압만 부적합하다.
4
출입문 개방력만 부적합하다.
해설
옥내에 스프링클러설비가 있으면 최소차압은 12.5Pa이고, 출입문 일시 개방 시 비개방 층 차압은 그 70% 이상이어야 하므로 8Pa인 비개방 층 차압만 부적합하다.
비개방 층 최소 차압: 12.5 × 0.7 = 8.75Pa
측정값 8Pa는 8.75Pa 미만 → 부적합
차압 15Pa ≥ 12.5Pa → 적합
개방력 95N ≤ 110N → 적합근거: 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 2.3.1·2.3.2·2.3.3
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.