모두CBT

다음은 어느 건축물 지상 12층(바닥면적 1,500㎡)의 개구부 현황이… | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사

다음은 어느 건축물 지상 12층(바닥면적 1,500㎡)의 개구부 현황이다. 무창층 판단에 산입하는 개구부 면적의 합계와 무창층 해당 여부를 바르게 짝지은 것은?

개구부통과 가능한 원의 지름바닥면~개구부 밑부분 높이향하는 곳창살 등 장애물면적 합계
A창60cm1.0m도로없음20㎡
B창60cm1.5m도로없음18㎡
C창45cm0.9m차량이 진입할 수 있는 빈터없음10㎡
D창70cm1.2m차량이 진입할 수 있는 빈터없음15㎡
※ 모든 창은 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 있다.
1
53㎡ – 무창층에 해당하지 않는다
2
63㎡ – 무창층에 해당하지 않는다
3
35㎡ – 무창층에 해당하지 않는다
4
35㎡ – 무창층에 해당한다
해설

요건을 모두 갖춘 A창과 D창만 산입하면 35㎡이고, 이는 바닥면적의 30분의 1인 50㎡ 이하이므로 무창층에 해당한다.

B창은 바닥면에서 밑부분까지 높이가 1.2m를 넘고, C창은 지름 50cm 이상의 원이 통과하지 못해 제외된다. D창은 밑부분 높이 1.2m가 '1.2m 이내' 요건을 충족한다.

기준면적: 1,500 ÷ 30 = 50㎡
유효 개구부 면적: 20 + 15 = 35㎡
35㎡ ≤ 50㎡ → 무창층

근거: 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제2조제1호

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.