건축물 내부 공사 중 용접·용단 작업을 할 때의 화재예방 조치에 관한 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 7회 기출복원 모의고사
건축물 내부 공사 중 용접·용단 작업을 할 때의 화재예방 조치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
용접 작업장 반경 5m 이내에 소화기를 갖추어 둔다
2
환기가 불충분한 장소에서는 산소를 불어넣으며 작업한다
3
반경 11m 이내에 가연성물질이 있으면 화재감시자를 배치한다
4
반경 10m 이내 가연물은 쌓지 않되, 곤란하면 방화포로 방호한다
해설
산소는 연소를 돕기 때문에, 환기가 부족한 곳에서 작업하더라도 환기용으로 산소를 불어넣어서는 안 된다. 따라서 산소를 넣으며 작업한다는 설명이 옳지 않다.
화재예방법령은 용접·용단 작업장 둘레 5m 안에는 소화기를 갖추고, 10m 안에는 가연물을 쌓지 못하게 하되 방화포 등으로 방호하면 예외로 둔다. 산업안전보건기준상 작업반경 11m 이내에 가연성물질이 있는 장소에서는 화재감시자를 배치한다.
근거: 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표1 제5호, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조제1항·제241조의2제1항
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요