2026년 10월에 지상 11층 업무시설의 사무실에 비치된 축압식 분말… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
2026년 10월에 지상 11층 업무시설의 사무실에 비치된 축압식 분말소화기를 작동점검하였다. 설치 상태는 그림과 같고, 명판의 제조연월은 2016년 8월이며 본체와 호스에 변형·부식은 없었다. 소화기구 점검표의 ㉠~㉣에 기재할 점검결과로 옳은 것은? (양호 ○, 불량 ×)
| 점검번호 | 점검항목 | 점검결과 |
|---|---|---|
| 1-A-002 | 설치높이 적합 여부 | ㉠ |
| 1-A-005 | 소화기 표지 설치상태 적정 여부 | ㉡ |
| 1-A-007 | 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부 | ㉢ |
| 1-A-008 | 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부 | ㉣ |
1
㉠ ○, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ○
2
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ×, ㉣ ×
3
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ×
4
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ○
해설
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ○, ㉣ ×로 적는다. 소화기는 바닥으로부터 1.5 m 이하에 비치해야 하는데 1.7 m 높이에 있고, 보기 쉬운 곳에 붙여야 할 '소화기' 표지도 없다.
지시압력계 지침이 녹색 범위 안에 있으므로 압력은 정상이다. 분말소화기의 내용연수는 10년이어서 2016년 8월 제조품은 2026년 8월에 내용연수가 지났으므로 교체 대상이다.
근거: 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기술기준(NFTC 101) 2.1.1.6 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조 · 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 1-A-002·1-A-005·1-A-007·1-A-008