지하 3층 전산실에 설치된 가스계 소화설비(할로겐화합물 및 불활성기체 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
지하 3층 전산실에 설치된 가스계 소화설비(할로겐화합물 및 불활성기체 소화설비)의 작동점검에 앞서, 점검 중 약제가 잘못 방출되지 않도록 안전조치를 하려고 한다. 〈보기〉를 실시 순서대로 바르게 나열한 것은?
㉠ 솔레노이드밸브에 안전핀을 체결한다.
㉡ 기동용기에서 선택밸브로 연결된 조작동관을 분리한다.
㉢ 솔레노이드밸브를 기동용기에서 분리한다.
㉣ 제어반의 솔레노이드밸브 선택스위치를 조작하여 연동을 정지한다.
㉤ 기동용기에서 저장용기로 연결된 개방용 동관을 분리한다.
㉥ 분리한 솔레노이드밸브의 안전핀을 제거하여 격발시험을 준비한다.
1
㉣ → ㉠ → ㉡ → ㉤ → ㉢ → ㉥
2
㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉢ → ㉠ → ㉥
3
㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉥
4
㉡ → ㉣ → ㉥ → ㉠ → ㉢ → ㉤
해설
동관을 먼저 분리해 약제 경로를 끊고 연동을 정지한 뒤 안전핀 체결 → 솔레노이드밸브 분리 → 안전핀 제거 순으로 진행하므로 ㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉥이다.
조작동관과 개방용 동관을 떼어 두면 기동용기가 열리더라도 선택밸브와 저장용기가 개방되지 않고, 제어반 연동 정지로 감지기 신호에 의한 격발도 막는다.
안전핀은 분리 작업 중 충격이나 신호로 파괴침이 튀어나오는 것을 막기 위해 분리 전에 끼우고, 기동용기에서 떼어 낸 뒤에 뽑아 격발시험을 준비한다.
근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 전 안전조치 절차
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.