모두CBT

지하 2층 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 제어반이 그… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사

지하 2층 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 제어반이 그림과 같은 상태가 되었다. 전기실로 달려간 근무자가 화재가 아니라 공조 덕트에서 날린 먼지로 감지기가 작동한 것임을 확인하였다. 약제 방출을 막기 위한 조치로 가장 적절한 것은?

문제 이미지
1
방출표시등이 꺼져 있으므로 별도 조치 없이 감지기만 복구한다.
2
방출지연스위치로 타이머를 멈추고 솔레노이드밸브를 '정지'로 돌린다.
3
사이렌 정지스위치를 누르면 타이머도 멈추므로 사이렌부터 끈다.
4
A·B가 모두 작동했으므로 꺼져 있는 방출표시등은 고장이다.
해설

그림은 전기실 감지기 A·B가 모두 작동해 지연타이머가 돌고 있는 상태이므로, 지연시간 안에 방출지연스위치로 타이머를 멈추고 솔레노이드밸브 연동을 정지해야 방출을 막을 수 있다.

방출지연스위치는 수동식 기동장치 부근에 설치하는 자동복귀형 스위치로 타이머를 순간 정지시키므로, 누른 뒤 제어반 선택스위치를 정지로 돌려 기동 신호를 차단한다.

  • 방출표시등은 약제가 방출되어 압력스위치가 작동해야 켜지므로 지금 꺼져 있다고 방출 위험이 없는 것이 아니다.
  • 사이렌 정지는 음향만 멈출 뿐 약제 방출 제어와는 관계가 없다.
  • 감지기 작동만으로는 방출표시등이 켜지지 않으므로 표시등 고장으로 볼 수 없다.

근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.3.1·2.4.1.1·2.9.1.2 · 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 오작동 시 방출 정지 조치

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 50문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방안전관리자 1급 기출복원 모의고사 암기장 전체 보기