모두CBT

2026년 10월에 지상 15층 업무시설의 소화기를 작동점검하여 〈보기… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사

2026년 10월에 지상 15층 업무시설의 소화기를 작동점검하여 〈보기〉의 결과를 얻었다. 교체 또는 정비가 필요하여 불량으로 판정해야 하는 것만을 모두 고른 것은? (단, 제시되지 않은 사항은 모두 양호하다)

㉠ 축압식 분말소화기 — 제조 2017년 5월, 지시압력계 지침이 녹색 범위 안
㉡ 축압식 분말소화기 — 제조 2020년 3월, 지시압력계 지침이 녹색 범위를 벗어나 적색 쪽
㉢ 축압식 분말소화기 — 제조 2015년 11월, 지시압력계 지침이 녹색 범위 안
㉣ 이산화탄소소화기 — 제조 2021년 8월, 지시압력계 없음
1
㉠, ㉡
2
㉡, ㉢
3
㉡, ㉢, ㉣
4
㉢, ㉣
해설

불량은 과압을 가리키는 ㉡과 내용연수 10년이 지난 ㉢이다.

지시압력계는 사용압력범위를 녹색으로 표시하므로 지침이 녹색을 벗어나 적색 쪽에 있으면 과압, 반대쪽(황색)에 있으면 압력 부족이다. 분말소화기의 내용연수는 10년이어서 2015년 11월 제조품은 2025년 11월에 이미 지났고, 2017년 5월 제조품은 2027년 5월까지 사용할 수 있다.

이산화탄소소화기처럼 자체 증기압으로 방사되는 소화기는 지시압력계를 달지 않을 수 있으므로 ㉣은 불량이 아니다.

근거: 소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제3조제4호·제28조제1호가목 · 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제19조