그림은 지상 16층 업무시설에 설치된 옥내소화전설비의 감시제어반과 동력제어반의 현재 상태이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 그림에 나타나지 않은 조건은 고려하지 않는다)

문제 이미지
1
감시상태이므로 화재 시 스위치 조작 없이 펌프가 자동 기동한다.
2
주펌프는 정지점에 도달하면 저절로 정지해 정지 조작이 필요 없다.
3
주펌프 운전 중이므로 동력제어반 정지표시등도 점등되어 있다.
4
감시제어반에서 주펌프만 수동 기동했으며 동력제어반 '자동'이라 유효하다.
해설

감시제어반 선택스위치가 수동, 주펌프 스위치가 기동, 충압펌프 스위치가 정지에 있으므로 감시제어반에서 주펌프만 수동으로 기동한 상태이다.

감시제어반의 조작은 동력제어반의 해당 펌프 선택스위치가 자동에 있을 때 전달되며, 동력제어반 선택스위치가 수동이나 정지에 있으면 감시제어반에서 기동해도 펌프가 돌지 않는다.

  • 평상시에는 감시제어반 선택스위치를 자동(연동)에, 펌프 스위치를 정지에 두므로 그림은 평상시 상태가 아니다.
  • 주펌프는 일단 기동되면 자동으로 정지되지 않도록 해야 하며, 자동 정지가 허용되는 것은 충압펌프뿐이다.
  • 그림에서 동력제어반 주펌프는 기동표시등이 켜지고 정지표시등은 꺼져 있다.

근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.1·2.6.2.2·2.2.1.16