모두CBT

지상 24층 업무시설에 설치된 옥내소화전설비의 기동용수압개폐장치(압력스… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지

1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사

지상 24층 업무시설에 설치된 옥내소화전설비의 기동용수압개폐장치(압력스위치)를 〈조건〉에 따라 설정하려고 한다. 충압펌프 압력스위치의 Range와 Diff 설정값으로 옳은 것은? (단, 압력 1 MPa는 수두 100 m로 환산한다)

주펌프 전양정: 90 m
가장 높이 설치된 방수구에서 펌프 중심선까지의 낙차: 45 m (옥상수조 없음)
주펌프 기동점: 낙차에 따른 자연압 + 0.2 MPa
충압펌프 기동점: 주펌프 기동점 + 0.05 MPa
주펌프와 충압펌프의 정지점: 주펌프 전양정을 압력으로 환산한 값
1
Range 0.9 MPa, Diff 0.2 MPa
2
Range 0.9 MPa, Diff 0.25 MPa
3
Range 0.7 MPa, Diff 0.2 MPa
4
Range 0.9 MPa, Diff 0.45 MPa
해설

압력스위치의 Range는 정지점, Diff는 정지점과 기동점의 차로 설정하므로 충압펌프는 Range 0.9 MPa, Diff 0.2 MPa이다.

정지점 = 90 m ÷ 100 = 0.9 MPa
주펌프 기동점 = 0.45 + 0.2 = 0.65 MPa
충압펌프 기동점 = 0.65 + 0.05 = 0.7 MPa
충압펌프 Diff = 0.9 − 0.7 = 0.2 MPa

  • Diff 0.25 MPa는 주펌프 기동점 0.65 MPa로 구한 주펌프의 설정값이다.
  • Range 0.7 MPa는 기동점을 정지점 자리에 넣은 값이다.
  • Diff 0.45 MPa는 기동점을 자연압과 같게 만든 값이어서 펌프가 제때 기동하지 못한다.

근거: 소방안전관리 실무 — 압력스위치 Range·Diff 설정과 기동점 계산 · 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.13.1

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.