전산실을 방호하는 고압식 이산화탄소소화설비의 저장용기와 저장용기실을 점… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
전산실을 방호하는 고압식 이산화탄소소화설비의 저장용기와 저장용기실을 점검한 결과이다. 화재안전기술기준에 적합한 것은?
1
저장용기실 온도가 한낮 45℃까지 오르나 직사광선은 없다.
2
고압식 저장용기의 충전비가 1.3이다.
3
용기 간격 5cm, 방화문 구획, 설치장소 표지가 있다.
4
저장용기를 방호구역 안 피난구에서 먼 벽에 두었다.
해설
용기 간 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상이면 되고, 방화문으로 구획된 실에 두고 표지를 해야 하므로 5cm 간격·방화문 구획·표지 부착이 적합하다.
- 저장용기는 온도 40℃ 이하이고 온도변화가 작은 곳에 두어야 한다.
- 고압식 충전비는 1.5 이상 1.9 이하이며, 1.1~1.4는 저압식 기준이다.
- 방호구역 안에 둘 때에는 피난과 조작이 쉽도록 피난구 부근에 설치해야 한다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 2.1.1·2.1.2.1