공연장 객석의 경사로 통로 한 곳(옥외 통로 아님)에 객석유도등 8개를… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
공연장 객석의 경사로 통로 한 곳(옥외 통로 아님)에 객석유도등 8개를 설치하려 한다. 8개만으로 화재안전기술기준을 충족할 수 있는 통로 직선부분 길이의 최댓값은?
1
32m
2
36m
3
39m
4
28m
해설
설치개수 = 직선부분 길이 ÷ 4 − 1(소수점 이하는 1로 봄)이므로, 계산값이 8 이하가 되는 최대 길이는 36m이다.
L ÷ 4 − 1 ≤ 8
L ÷ 4 ≤ 9
L ≤ 36m (37m이면 37 ÷ 4 − 1 = 8.25 → 9개 필요)
- 39m는 소수점 이하를 버려(8.75 → 8개) 계산한 값으로, 실제로는 9개가 필요하다.
- 32m와 28m는 8개로 충족되지만 최댓값이 아니다. 1을 빼지 않고 8 × 4로 계산하면 32m가 나온다.
근거: 유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 2.4.2·식 (2.4.2)
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요