대규모 물류단지에 옥외소화전 38개를 설치하였다. 이 옥외소화전설비에 … | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
대규모 물류단지에 옥외소화전 38개를 설치하였다. 이 옥외소화전설비에 설치해야 하는 소화전함의 최소 개수와 확보해야 하는 수원의 최소 저수량을 옳게 짝지은 것은?
1
소화전함 11개 — 수원 14㎥
2
소화전함 13개 — 수원 266㎥
3
소화전함 13개 — 수원 14㎥
4
소화전함 38개 — 수원 14㎥
해설
옥외소화전이 31개 이상이면 3개마다 소화전함 1개 이상이므로 13개, 수원은 설치개수를 최대 2개로 하여 7㎥를 곱하므로 14㎥이다.
소화전함 = 38 ÷ 3 = 12.67 → 13개
수원 = 2개 × 7㎥ = 14㎥
- 11개 이상 분산 설치는 옥외소화전이 11개 이상 30개 이하인 경우의 기준이다.
- 수원은 전체 설치개수가 아니라 2개까지만 곱한다.
- 소화전마다 함을 두는 것은 옥외소화전이 10개 이하인 경우이다.
근거: 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.1.1·2.4.1