화학공장 사무동과 인화성 액체 저장동의 전기화재·정전기 화재 예방대책으… | [소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 8회 기출복원 모의고사
화학공장 사무동과 인화성 액체 저장동의 전기화재·정전기 화재 예방대책으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?
ㄱ. 사무동 분전반의 누전차단기는 한 달에 1~2회 시험 버튼을 눌러 작동하는지 점검한다.
ㄴ. 정전기가 쌓이지 않도록 실내 상대습도를 30% 정도로 낮게 유지한다.
ㄷ. 정전기에 의한 발화는 전하의 발생 → 전하의 축적 → 방전 → 발화의 과정을 거친다.
ㄹ. 전선 피복이 타는 주원인은 단선 시의 발열이므로 과전류 차단장치는 설치하지 않아도 된다.
ㅁ. 인화성 액체를 옮기는 배관과 탱크에 접지 및 본딩을 한다.
1
ㄱ, ㄴ
2
ㄱ, ㄷ
3
ㄱ, ㄷ, ㅁ
4
ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
해설
누전차단기 월 1~2회 동작 확인, 정전기 발화과정(발생→축적→방전→발화), 접지·본딩이 옳으므로 ㄱ, ㄷ, ㅁ이다.
- 정전기를 줄이려면 가습하여 상대습도를 70% 이상으로 높여야 하며, 습도를 낮추면 오히려 대전이 쉬워진다.
- 전선 피복 발화의 주원인은 단선이 아니라 단락(합선) 시의 발열이며, 과전류 차단장치는 설치해야 한다.
근거: 소방안전관리 실무 — 전기화재 예방(누전차단기·과전류 차단장치)·정전기 방지대책(접지·본딩·가습)
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요