지상 12층 업무시설의 비상조명등을 작동점검한 내용이 다음과 같다. 점검표 ㉠~㉣에 기재할 점검결과로 옳은 것은? (양호 ○, 불량 ×, 해당없음 /)
| 점검번호 | 점검항목 | 점검 내용 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 22-A-002 | 비상조명등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부 | 3층 계단의 비상조명등 1개가 점등되지 않음 | ( ㉠ ) |
| 22-A-004 | 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부 | 모든 등기구에 점검스위치가 있고 조작하면 정상 동작함 | ( ㉡ ) |
| 22-A-006 | 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부 | 점검스위치로 상용전원을 끊자 5층 복도 비상조명등이 곧바로 꺼짐 | ( ㉢ ) |
| 22-B-005 | 휴대용비상조명등 사용 시 자동으로 점등되는지 여부 | 설치 대상이 아니어서 휴대용비상조명등이 없음 | ( ㉣ ) |
1
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ○, ㉣ /
2
㉠ ×, ㉡ ×, ㉢ ×, ㉣ ×
3
㉠ ×, ㉡ ○, ㉢ ×, ㉣ /
4
㉠ ○, ㉡ ○, ㉢ ×, ㉣ ×
해설
점등되지 않는 등이 있는 ㉠은 ×, 점검스위치가 정상인 ㉡은 ○, 상용전원을 끊자 꺼진 ㉢은 ×, 설치 대상이 아닌 ㉣은 /이다.
상용전원 차단 시 곧바로 꺼지는 것은 내장 예비전원이 성능을 발휘하지 못한다는 뜻이므로 비상전원 성능 항목이 불량이다. 점검결과란은 양호 ○, 불량 ×, 해당없는 항목은 /로 적는다.
근거: 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표4 비상조명등 점검표 22-A-002·22-A-004·22-A-006·22-B-005 및 작성 유의사항