지상 20층 업무시설에 옥내소화전설비(일부 층은 호스릴옥내소화전설비)와… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
지상 20층 업무시설에 옥내소화전설비(일부 층은 호스릴옥내소화전설비)와 옥외소화전설비가 설치되어 있다. 방수압력 측정·판정 기준으로 옳은 것은?
1
호스릴도 2개 동시 사용 시 0.17MPa, 130L/min 이상이다.
2
방수압력은 방사형 관창 선단에서 피토게이지로 측정한다.
3
옥외소화전도 노즐선단 방수압력 0.17MPa 이상이면 적합하다.
4
방수압력이 0.7MPa를 넘으면 토출 측에 릴리프밸브를 추가해야 한다.
해설
옥내소화전의 노즐선단 기준인 0.17 MPa 이상·130 L/min 이상은 호스릴옥내소화전설비에도 똑같이 적용된다.
- 방수압력은 방사형이 아니라 직사형 관창 선단에서 피토게이지로 측정한다.
- 옥외소화전설비는 노즐선단 방수압력 0.25 MPa 이상, 방수량 350 L/min 이상이어야 한다.
- 0.7 MPa를 넘으면 릴리프밸브가 아니라 호스접결구의 인입 측에 감압장치를 설치한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.2.1.3, 옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 2.2.1.3, 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시 별표5 성능시험조사표 비고