옥내소화전설비 펌프 점검을 마친 직후 제어반 상태가 그림과 같다. 평상… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
옥내소화전설비 펌프 점검을 마친 직후 제어반 상태가 그림과 같다. 평상시 상태로 되돌리는 조치로 옳은 것은? (단, 설비는 정상이며 배관 충압은 끝난 상태이다)
1
동력제어반 충압펌프 선택스위치를 수동으로 돌려 정지시킨다.
2
감시제어반 선택스위치를 먼저 연동으로 하고 충압펌프는 기동 그대로 둔다.
3
감시제어반 충압펌프 스위치를 정지로 둔 뒤 선택스위치를 연동으로 돌린다.
4
현재 상태가 평상시 상태이므로 별도 조치가 필요 없다.
해설
감시제어반에서 선택스위치가 수동, 충압펌프 스위치가 기동 위치여서 충압펌프가 수동 운전 중이므로, 충압펌프 스위치를 정지로 돌린 뒤 선택스위치를 연동(자동)으로 돌려야 한다.
평상시 감시제어반은 선택스위치 연동, 주펌프·충압펌프 스위치 정지이고, 동력제어반은 각 펌프 선택스위치 자동이다.
- 동력제어반은 이미 자동 위치이므로 수동으로 돌리면 오히려 자동기동이 막힌다.
- 펌프 스위치를 기동 위치에 둔 채로 두면 다음에 선택스위치를 수동으로 바꾸는 순간 펌프가 곧바로 기동한다.
근거: 옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 2.6.2.2, 소방안전관리 실무 — 감시제어반·동력제어반 평상시 스위치 위치