지하 2층 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비 제어반이 그림… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
지하 2층 전기실과 발전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비 제어반이 그림과 같은 상태이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 설비는 정상이며 그림에 나타나지 않은 조건은 무시한다)
1
전기실 감지기 A만 작동하여 경보만 울리고 있는 상태이다.
2
전기실 교차회로 감지기가 모두 작동해 지연시간 후 방출될 상태이다.
3
솔레노이드밸브 스위치가 수동이라 감지기가 작동해도 기동되지 않는다.
4
소화약제가 이미 방출되어 압력스위치가 작동한 상태이다.
해설
전기실의 감지기 A와 B가 모두 켜져 교차회로 조건이 충족되었고 지연 표시가 진행 중이며 방출표시등은 꺼져 있으므로, 아직 방출 전으로 지연시간이 지나면 기동용기가 작동할 상태이다.
- 감지기 B도 켜져 있으므로 A만 작동한 상태가 아니다.
- 솔레노이드밸브 선택스위치는 자동(연동)에 있어 감지기 신호로 기동된다.
- 방출되어 압력스위치가 작동하면 방출표시등이 켜지는데, 그림에서는 꺼져 있다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.4.1.1·2.4.1.2.3
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요