다음은 지하 3층·지상 18층 업무시설의 R형 수신기 운영기록 중 일부이다(이후 복구 기록은 없다). 기록을 해석한 것으로 옳지 않은 것은?
| NO | 일시 | 회선설명 | 동작구분 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/04/22 14:25:30 | (공란) | 수신기 | 지구경종정지 ON |
| 2 | 26/04/22 14:06:44 | 발전기실 가스계 소화설비 | 감시 | 소화약제 방출 |
| 3 | 26/04/22 14:06:13 | (공란) | 수신기 | 사이렌 출력 |
| 4 | 26/04/22 14:06:12 | 지하2층 발전기실 감지기B | 화재 | 화재발생 |
| 5 | 26/04/22 14:05:05 | 지하2층 지구경종 | 출력 | 중계기 출력 |
| 6 | 26/04/22 14:05:04 | (공란) | 수신기 | 주음향 출력 |
| 7 | 26/04/22 14:05:03 | 지하2층 발전기실 감지기A | 화재 | 화재발생 |
| 8 | 26/04/18 08:40:15 | (공란) | 시스템고장 | 예비전원 고장발생 |
1
4월 18일 예비전원 고장 후 복구 기록이 없어 축전지를 확인해야 한다.
2
감지기 A 작동 직후 주음향장치와 지하 2층 지구경종이 출력되었다.
3
감지기 A가 작동한 시점에 곧바로 가스계 소화약제가 방출되었다.
4
마지막 기록상 지구경종이 정지 상태이므로 원인 확인 후 복구해야 한다.
해설
소화약제 방출 기록(14:06:44)은 감지기 A가 아니라 감지기 B까지 작동한(14:06:12) 뒤에 나타나므로, A 작동 시점에 방출되었다는 해석이 옳지 않다.
가스계 소화설비의 감지기회로는 교차회로방식이어서 방호구역 안의 두 회로가 모두 감지해야 기동한다. 기록에서도 A 작동 때는 주음향·지구경종만, B 작동 뒤에 사이렌과 방출이 이어진다.
예비전원 고장과 지구경종정지 ON은 그 뒤 복구 기록이 없으므로 현재도 유지되는 이상 상태로 보고 조치해야 한다.
근거: 이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 1.7.1.7·2.9.1.2