지하 2층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 솔레노이드밸브 격발시험… | [소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사 기출문제 상세 페이지
1[소방안전관리자 1급] 2026년 9회 기출복원 모의고사
지하 2층 전기실을 방호하는 이산화탄소소화설비의 솔레노이드밸브 격발시험을 마쳤다. 〈보기〉의 복구 조치를 실시 순서대로 바르게 나열한 것은?
㉠ 솔레노이드밸브에 안전핀을 꽂은 상태로 기동용기에 다시 결합한다.
㉡ 제어반의 복구스위치를 눌러 표시 상태를 복구한다.
㉢ 기동용기와 선택밸브를 잇는 조작동관을 다시 연결한다.
㉣ 격발된 솔레노이드밸브를 원래 상태로 복구한다.
㉤ 제어반에서 솔레노이드밸브를 연동 정지 상태로 둔다.
㉥ 솔레노이드밸브의 안전핀을 뽑는다.
1
㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉠ → ㉥ → ㉢
2
㉡ → ㉤ → ㉠ → ㉣ → ㉥ → ㉢
3
㉤ → ㉡ → ㉣ → ㉠ → ㉢ → ㉥
4
㉡ → ㉤ → ㉣ → ㉥ → ㉠ → ㉢
해설
복구는 제어반 복구 → 연동 정지 → 솔레노이드밸브 복구 → 안전핀 꽂은 채 기동용기에 결합 → 안전핀 제거 → 조작동관 연결 순서다.
격발된 솔레노이드밸브는 먼저 원래 상태로 되돌린 뒤 안전핀을 꽂아 결합해야 결합 도중 격발되지 않는다. 조작동관은 기동용기의 가스가 선택밸브와 저장용기로 가는 통로이므로, 모든 복구를 마친 맨 마지막에 연결한다.
- 솔레노이드밸브를 복구하기 전에 기동용기에 결합하면 격발 상태 그대로 붙이게 된다.
- 안전핀을 결합 전에 뽑으면 결합 작업 중 오격발 위험이 생긴다.
근거: 소방안전관리 실무 — 가스계 소화설비 점검 후 복구 순서